Силановая и пероксидная сшивка полиэтиленовой изоляции кабелей (1 просматривает) (1) Гость
В этом раздел размещены и могут публиковаться материалы которые тематически относятся кабельно-проводниковой продукции, а также с сродные темы (строительство, электромонтаж, проектирование, изыскание и т.п.)
Вниз Ответить Избранное: 0
Сообщения темы: Силановая и пероксидная сшивка полиэтиленовой изоляции кабелей
#5
Силановая и пероксидная сшивка полиэтиленовой изоляции кабелей 6 мес., 2 нед. назад  
В соответствии с требованиями международных стандартов, изоляция из сшитого полиэтилена в кабелях напряжением 3,6/6 кВ и более в обязательном порядке должна состоять из двух полупроводящих слоев (поверх токопроводящей жилы и поверх изоляции) и изоляционного слоя. При этом, все 3 слоя должны накладываться одновременно, во избежание возникновения воздушных полостей между слоями. Технология пероксидной сшивки полиэтиленовой изоляции, которая обеспечивает соответствие указанным требованиям на территории Украины.

Также одним из основных требований международных стандартов является измерение уровня частичных разрядов на каждой строительной длине. Отсутствие контроля данного параметра не гарантирует требуемый срок службы кабеля.

Наряду с этим некоторые заводы-изготовители в производстве применяют технологию силанольной сшивки полиэтиленовой изоляции.

Одним из недостатков технологии силанольной сшивки полиэтиленовой изоляции является тот факт, что сшивка происходит в водной среде, в отличие от пероксидной сшивки, при которой сшивка происходит в среде инертного газа азота.

Вследствие этого, есть высокая вероятность возникновения в процессе эксплуатации водных включений в изоляцию, так называемых «водных триингов», что в итоге, приводит к пробою изоляции и выходу кабеля из строя до истечения срока службы.

Мировой опыт эксплуатации кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена показал, что уже спустя 2-3 года эксплуатации кабели выходят из строя в результате электрических пробоев изоляции.
 
Сообщение модератору   Зарегистрированный Зарегистрированный  
 
Последнее редактирование: 22.05.2008 12:49 Редактировал .
  Для добавления сообщений, Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
Вверх Ответить
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Кабель силовой, кабель гибкий в резиновой изоляции, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-110 кВ, шахтные кабели производтсва Камкабель.

Кабель КГЭ - силовой гибкий кабель на 6 кВ  Продам кабель КГЭ Поставки кабеля КГЭ. Кабель КГЭШ производства ОАО "Камкабель". Поставки: кабель КГЭШ, кабель КГЭС.