В соответствии с требованиями международных стандартов, изоляция из сшитого полиэтилена в кабелях напряжением 3,6/6 кВ и более в обязательном порядке должна состоять из двух полупроводящих слоев (поверх токопроводящей жилы и поверх изоляции) и изоляционного слоя. При этом, все 3 слоя должны накладываться одновременно, во избежание возникновения воздушных полостей между слоями. Технология пероксидной сшивки полиэтиленовой изоляции, которая обеспечивает соответствие указанным требованиям на территории Украины.
Также одним из основных требований международных стандартов является измерение уровня частичных разрядов на каждой строительной длине. Отсутствие контроля данного параметра не гарантирует требуемый срок службы кабеля.
Наряду с этим некоторые заводы-изготовители в производстве применяют технологию силанольной сшивки полиэтиленовой изоляции.
Одним из недостатков технологии силанольной сшивки полиэтиленовой изоляции является тот факт, что сшивка происходит в водной среде, в отличие от пероксидной сшивки, при которой сшивка происходит в среде инертного газа азота.
Вследствие этого, есть высокая вероятность возникновения в процессе эксплуатации водных включений в изоляцию, так называемых «водных триингов», что в итоге, приводит к пробою изоляции и выходу кабеля из строя до истечения срока службы.
Мировой опыт эксплуатации кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена показал, что уже спустя 2-3 года эксплуатации кабели выходят из строя в результате электрических пробоев изоляции.
|