А.Г. ГУРИН, д-р техн. наук НТУ «ХПИ»

В технический комитет №131 (ТК-131) «Электроизоляционная и кабельная техника» поступают запросы от проектных институтов, электромонтажных организаций и потребителей кабелей энер-гетического назначения о возможностях применения в распределительных сетях кабелей силовых с поливинилхлоридной изоляцией на рабочее напряжение 6 кВ. В этой связи технический комитет № 131 считает необходимым предостеречь проектные и эксплуатационные организации о применении кабелей в изоляции из поливинилхлоридного пластиката на напряжение 6 кВ.

Учитывая возросшую потребность рынка в кабелях на напряжение 6 кВ, отдельные производители, не имея необходимого оборудования для производства кабелей марки ААБл-6, ААШв-6, АСБл-6, СБл-6, предлагают кабели марок АВБбШв-6, АВВГ-6 и другие кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, неправомерно называя их аналогами кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией. Неправомерность последнего заключается в том, что данные кабели принадлежат к различным группам силовых кабелей и не могут быть аналогами, в принципе.


Данное заключение следует из технических и эксплуатационных характеристик кабелей, указанных в ГОСТ 24183, ГОСТ 18410 и ГОСТ 16442, а именно:

токовые нагрузки у кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией в среднем на 15 % выше, чем у кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката. Это объясняется тем, что длительно допустимая температура у кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией составляет 80 °С, в то время как у кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката она составляет 70 °С;

допустимые токи короткого замыкания кабелей марок ААШв, ААБл в среднем на 12 % больше, чем допустимые токи КЗ кабелей марок АВВГ, АВБбШв. Следовательно, при выборе кабелей по условию термической стойкости при коротких замыканиях, кабели марок АВВГ, АВББбШв должны быть минимум на одно значение в номенклатурном ряде сечений выше, чем кабели марок ААШв, ААБл. Например, ток КЗ кабеля ААБл-6 3x120 равен 9,68 кА, а кабеля АВБбШв-6 3x120 — 8,66 кА, следовательно, по току КЗ необходимо выбрать кабель АВБбШв-6 3x150 с током КЗ 10,64 кА, вследствие чего увеличиваются габариты, вес и цена на кабель;

изначально кабели в изоляции из ПВХ пластиката были разработаны для применения в сетях напряжением 1—3 кВ. Оболочка кабелей в изоляции из ПВХ пластиката, напряжением до 6 кВ в условиях повышенной влажности климата, которая наблюдается на территории Украины, как «губка» впитывает влагу, что приводит к уменьшению электрического сопротивления изоляции и впос-ледствии выходу кабеля из строя. И чем длиннее кабель, тем быстрее произойдет пробой изоляции. По этой причине практический срок службы этих кабелей существенно снижается;

кабели с бумажно-пропитанной изоляцией защищены от проникновения влаги алюминиевой оболочкой, вследствие чего практический срок службы кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией больше, чем у кабелей в изоляции из поливинилхлоридного пластиката, и составляет около 40 лет при соблюдении всех условий эксплуатации;

еще одним существенным недостатком кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката, в условиях нестабильности напряжения в электрических сетях Украины, является слабая устойчивость (в 1,5 раза меньше, чем у кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией) к перегрузкам, которые возникают в наших электрических сетях постоянно.


Следовательно, кабели с изоляцией из ПВХ пластиката не выдержат длительных перегрузок и быстрее выйдут из строя, что повлечет в дальнейшем большие капитальные затраты; поливинилхлоридный пластикат имеет относительную диэлектрическую проницаемость, равную 3,4, что существенно повышает потери в сетях из-за значительных токов утечки.

Единственно возможной альтернативой кабелю с бумажно-пропитанной изоляцией является кабель в изоляции из пероксидносшитого полиэтилена (процесс вулканизации происходит в среде азота, под давлением 8-9 атмосфер и при температуре до 500 °С для того, чтобы избежать включений влаги в изоляции, так называемых «водных триингов

Гурин А. Г., 2004
 
Сообщение модератору   Зарегистрированный Зарегистрированный  
 
Последнее редактирование: 22.05.2008 12:46 Редактировал .
  Для добавления сообщений, Вы должны зарегистрироваться или авторизоваться.
Вверх Ответить
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Кабель силовой, кабель гибкий в резиновой изоляции, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-110 кВ, шахтные кабели производтсва Камкабель.

Кабель КГЭ - силовой гибкий кабель на 6 кВ  Продам кабель КГЭ Поставки кабеля КГЭ. Кабель КГЭШ производства ОАО "Камкабель". Поставки: кабель КГЭШ, кабель КГЭС.